巩膜炎

注册

 

发新话题 回复该主题

医疗污水污染防控常态化,涉疫污水处理 [复制链接]

1#
中年白癜风怎么治疗好 http://www.yushiels.com/

医疗污水污染防控“常态化”

医疗污水生活污水

·污水处理,这些事项要注意·

相比以往,此次新冠肺炎疫情的反复,在规模及防控难度上都更大,随着,医疗污水污染防控进入常态化防控的新阶段,我国也发布了相关积极推进涉疫医疗污水和生活污水处理工作通知和规范应急监测要求。

医院、集中隔离观察点涉疫污水处理应该遵守哪些要求呢?

01涉疫污水处理设施的设计、建设及管理要求

以下标准仅作参考,具体以实际情况为准

1.《医院污水处理技术指南》(环发〔〕号)

2.《医院污水处理工程技术规范》(HJ-)

3.《新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案(试行)》(环办水体函〔〕52号)

4.《医疗机构水污染排放标准》(GB-)

5.《医院建筑设计规范》(GB-)

02涉疫污水处理的主要技术流程

*具体流程以实际情况为准

▲点击查看图片,更清晰

而未建设污水处理设施或设施不完善的,污水需进行预消毒,依托乡镇污水处理站(农村污水处理设施)或采取移动式医疗污水处理设施处理达标后排放。

03消毒处理方式

1消毒剂投加设备

各涉疫相关单位应根据实际情况优化消毒剂的投加点或投加量/p>

采用含氯消毒剂消毒应遵守《室外排水设计规范》要求;

投放液氯采用真空加氯机,应遵守《氯气安全规程》要求,并将投氯管出口淹没在污水中;

投放二氧化氯应采用二氧化氯发生器;

投放次氯酸钠应采用次氯酸钠发生器或液体药剂;

投放臭氧应采用臭氧发生器;

加药设备至少一用一备;没有条件时,可在污水入口处直接投加。

2消毒剂投加量控制要求

加氯消毒方式。采用次氯酸钠消毒的,参考有效氯投加量为50mg/L,消毒接触池接触时间≥1.5小时,余氯量大于6.5mg/L(以游离氯计);采用二氧化氯消毒的,投加量为40-60mg/L,消毒接触池接触时间≥1.5小时。

臭氧消毒方式。采用臭氧消毒,污水悬浮物浓度应小于20mg/L,接触时间大于0.5小时,投加量大于50mg/L,大肠菌群去除率不小于99.99%,粪大肠菌群数<个/L。

其他消毒方式。如采用单过硫酸氢钾复合盐消毒,单过硫酸氢钾复合盐投加量不低于mg/L、接触时间不低于1.5小时;

3独立化粪池消毒处理要求

采用独立化粪池进行消毒的,原则上应在末端定期加氯消毒,不具备末端消毒条件的,应进行改造,改造确实有困难的,应将污水(上清液)引至临时性污水处理池(罐、箱)内进行加氯消毒后排放。

投药量、消毒时间应符合规范要求,一般初次投加含氯消毒剂,有效氯40mg/L以上,并确保消毒1.5小时后,总余氯量达6.5mg/L-10mg/L。

地埋式污水处理设施可参照化粪池消毒处理。

4排泄物消毒

对确诊或者疑似传染病病人、隔离观察人员产生的具有传染性的排泄物,

应当按照规定严格消毒,达到要求后

方可与其他污水合并处理。

5废渣消毒

涉疫污水处理设施产生的污泥、格栅渣,在清理、收集过程中应当立即消毒,并严格按照涉疫医废处置。

04排放要求

涉疫相关单位的污水经消毒后,出水各项指标应满足《医疗机构水污染物排放标准》的相关要求,其中粪大肠菌群数应小于个/L,污水进入市政污水管网,其余氯含量应低于10mg/L,污水直接进入外环境,其余氯含量应低于0.5mg/L。排口余氯含量高于排放要求的,应根据实际情况进行必要的脱氯处理,防止外排废水余氯过高引发生态环境安全问题。

*以上提及的标准仅供参考,具体按各地实际执行为准

05监测要求

1自行监测

根据生态环境部《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急监测方案》《新型冠状病毒肺炎疫情防控余氯现场监测指导意见》和《医疗机构水污染物排放标准》要求,涉疫单位组织开展排放废水自行监测,加密监测废水中余氯指标频次,原则上定点医疗机构每24小时自行监测不少于4次,发热门诊和隔离观察点每24小时自行监测不少于2次。加快定点医疗机构安装余氯在线监测设备,并与省生态云平台联网。

▲LH-G在线手持式水质监测仪

点击查看图片,更清晰

同时,涉疫单位应严格按照《医疗机构水污染物排放标准》开展其他指标监测,如粪大肠菌群数每月监测不得少于1次,排放口pH每日监测不少于2次,COD和SS每周监测1次,其他污染物每季度监测不少于1次等。

▲LH-G在线余氯监测仪

点击查看图片,更清晰

2人工监测

涉疫废水监测采用现场快速检测或调查的方式,禁止带回实验室,并尽可能在当医院专业人士的指导下开展采样和监测工作。

▲LH-M多参数便携式水质检测仪

点击查看图片,更清晰

▲LH-C10F便携式余氯分析仪

点击查看图片,更清晰

但是有些原先将医疗污水检测工作委托医院,有的时候因为交通管制等种种原因,医院污水处理设施现场,医院又着急了解医疗污水消毒效果。对此,医院可以开展自行检测,缺乏自行检测能力时,还可以采用试纸检测余氯、纸片法测定粪大肠菌群数等方法快速检测,为判断消毒效果提供参考。

▲余氯检测试纸

点击查看图片,更清晰

文字/网络及陆恒-KIKI

排版/陆恒-KIKI

图片/网络及陆恒-KIKI

分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题